分享到: 0
      随着国民经济的迅速发展,用电量的增加,电网的经济运行日益受到重视。降低网损,提高电力系统输电效率和电力系统的经济性是电力系统研究的主要方向之一。电力系统无功功率优化和无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分,无功补偿可看作是无功优化的一个子部分,它通过调节电容器的安装位置和电容器的容量,使系统在满足各种约束条件下网损达到最小,使电力系统能够安全经济运行。
      为了提高电网运行质量,减少10kV线路无功损耗,我公司与对八屋镇供电局所管辖的10kV线路电网进行了研究,并拿出了治理方案,着力解决该区10kV线路无功功率因数偏低的问题。

10kV线路的现状
      通过对八屋镇供电局10kV线路的分析,些线路供电半径大,负荷相对分散,网损严重。对于这样的线路,存在的主要问题主要有三个:
      1) 线损严重;
      2) 功率因数偏低;
      3) 末端电压波动比较大; 
      这种情况选择集中补偿效果不是很理想,只能是对整个线路进行计算,做分散补偿,做到无功的就地优化,减少无功电流的流动,达到降损和调压的目的,以提高线路的供电能力。

解决方案
      根据负荷的特性及线路图负载的分析,技术人员设计采用我公司生产的CEX型高压线路补偿装置,根据负荷的运行特点,采用定补与动补相结合的方案。定补容量可补偿系统不变无功,动补容量可满足系统变化负荷无功的需求。安装位置选择在负荷分析较集中的地方,使补偿效果达到最佳补偿效果。

使用效果
      通过分析研究,我公司设计了两套动态补偿装置,安装在线路负荷较大的两处,可提高功率因数,降低线路损耗及变压器的损耗,增大变压器的有效能量释放率,改善线路末端电压。
      经过运行记录,补偿后功率因数可达到0.95以上,线路末端电压可由9.2kV提高到9.5kV以上,得到了明显的改善。补偿装置运行至今运行稳定可靠,未发生过任何质量问题,装置满足实际工况的运行需求,降低了线路损耗,改善了电压质量,达到了节约电能、降低损耗和增加效益的目的。