1. 员工天地
  2. OA
  3. 企业邮箱

现在的位置:首页>关于我们>解决方案>行业系统解决方案

高校-西北工业大学

时间:2015.08.28文字:   
分享到: 0

      西北工业大学坐落于古都西安,是我国唯一一所以同时发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色,以工理为主,管、文、经、法协调发展的研究型、多科性和开放式的科学技术大学,隶属工业和信息化部。

主要负荷及特点
      西北工业大学校区共有配电室22个、变压器34台、总容量为173901 KVA,大部分属照明类负载,同时也有类似风洞实验室等负荷不固定、谐波很严重的负载。
      在我公司安装改造设备前,系统的自然功率因数在0.85~0.9之间。但由于照明负载所占份额较大,按供电政策,电业局考核的功率因数计算后只能达到0.6~0.7,致使每月力率电费多达十几万元。

 解决方案
      我公司经过实际考察和测量后,系统的分析了负荷状况,并在改造前就与西北工业大学签下了“军令状”,保证解决由于功率因数低造成的罚款问题,并保证让西工大得到供电部门最高的奖励。
      当时负责用电的翟斌主任都替我们有一些担心,问我们是否需要留有余地,我公司技术人员以他们对补偿技术及对供用电改革的充分理解,对西北工业大学作出了肯定而坚决的答复,并利用假期及休息日在不影响学校正常供电的情况下在半个月的时间内全部解决了西工大的补偿问题,并完全达到了设计要求。

4. 使用效果
1、 补偿前后各点功率因数及电流变化

配电室

补偿前 
cos

补偿后 
cos

补偿前 
(电流:A)

补偿后 
(电流:A)

中心配电室

0.85

0.99

1000-1300

850-1100

西馆配电室

0.87

0.995

1000

850

教学试验大楼配电室

0.86

0.99

1300

1100

科研楼

0.87

0.995

300

250

教学区西配

0.9

0.995

600

520

三研配电室

0.83

0.99

750

600

三研东南配电室

0.85

0.99

1000

850

北村配电室

0.85

0.99

1000

840

三研北部配电室

0.87

0.99

1400

1200

西村配电室

0.9

0.99

1300

1200

东村配电室

0.85

0.99

800

650

南院家属院箱式变

0.85

0.99

500

400

教学区1号锅炉配电室

0.85

0.99

850

720

广场配电室

0.85

0.99

1200

1000

西院高层配电室

0.87

0.99

1000

850

西湖高层配电室

0.83

0.99

550

450

西院365所配电室

0.83

0.99

600

500

西院配电室

0.85

0.99

600

500

南院箱变

0.87

0.995

1400

1200

旺园配电室

0.85

0.99

1200

1030

南院配电室

0.83

0.995

900

750

2、 补偿前后电费收益

补偿前11个月 
力率电费(罚款)

补偿后11个月 
奖励电费

11个月经济效益

1153646.10元

67513.53元

1221159.63元

北京赤那思电气技术有限公司 400-650-1657 版权所有 ICP备案编号:京ICP备10219493号 京公网安备11011902002395号 Desgin By ReapDesign